1、消防栓按钮应怎样放置,它的作用是否启动消防泵,那没有消防泵的地方是否不用安装消防栓按钮?
2、是否消防报警电源线用BV线,报警信号线用RVS线?想问一下报警电源线具体指哪样设备的连线,是否连警铃,新风机,等设备?
3、水流指示器,信号阀该怎样放置?他们是否通常在一起?
4、一个防火分区的多个警铃是否共用一个输出输入模块?
5、280摄氏度排烟阀动作原理?
6、切非电源模块放置在什么位置?
   |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-4 9:27:19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 4 |
| 积分: 407 |
| 经验: 178 |
| 体力: 240 |
| 货币: 0 工程币 |
| 注册: 2007-08-23 |
|
|
|
|
| 各位大大,请帮帮忙。谢谢,谢谢!! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-5 16:21:57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 18 |
| 积分: 1095 |
| 经验: 406 |
| 体力: 412 |
| 货币: 113 工程币 |
| 注册: 2007-08-25 |
|
|
|
|
1.消防栓按钮放在消防栓箱内,敲碎后可以直接启动消防泵并向系统报警,启泵后点亮所有消防栓按钮信号灯,表明消防泵已启动。
当市政管网压力符合要求而不设置栓用消防泵时,只具有报警功能。
2.报警四总线可以采用软线,也可将电源二总线采用阻燃或耐火BV线。
报警电源线指DC24V电源二总线,正负极各一根。各种动作模块都需要接电源总线。
3.水流指示器和信号阀通常相近,由水专业定,一个防火分区设一组。
4.不要将多个警铃共用模块,现在通常设置火灾广播取代警铃。
5.280度自动熔断,关闭防火阀,输出无源电信号。
6.非消防断电模块可以设在被切的箱体内,或者装在附近的墙、柱上2米以上高度。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-6 21:17:48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 4 |
| 积分: 407 |
| 经验: 178 |
| 体力: 240 |
| 货币: 0 工程币 |
| 注册: 2007-08-23 |
|
|
|
|
明白了。。多谢! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-8 11:27:06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 18 |
| 积分: 1095 |
| 经验: 406 |
| 体力: 412 |
| 货币: 113 工程币 |
| 注册: 2007-08-25 |
|
|
|
|
| 当市政管网压力符合要求而不设置栓用消防泵时,启泵按钮可以取消。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-8 21:27:44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 18 |
| 积分: 1095 |
| 经验: 406 |
| 体力: 412 |
| 货币: 113 工程币 |
| 注册: 2007-08-25 |
|
|
|
|
| 这样就省了画按钮和启泵线的时间。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-8 21:28:37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 8 |
| 积分: 528 |
| 经验: 146 |
| 体力: 194 |
| 货币: 15 工程币 |
| 注册: 2007-09-11 |
|
|
|
|
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-11 17:17:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 15 |
| 积分: 914 |
| 经验: 196 |
| 体力: 216 |
| 货币: 9 工程币 |
| 注册: 2007-09-12 |
|
|
|
|
| 谢谢3楼的这位兄弟啊! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-12 10:55:17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 18 |
| 积分: 1095 |
| 经验: 406 |
| 体力: 412 |
| 货币: 113 工程币 |
| 注册: 2007-08-25 |
|
|
|
|
| 客气了,天下同行一家 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-13 1:03:44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 7 |
| 积分: 488 |
| 经验: 152 |
| 体力: 204 |
| 货币: 15 工程币 |
| 注册: 2007-12-14 |
|
|
|
|
1.消防栓按钮放在消防栓箱内,敲碎后可以直接启动消防泵并向系统报警,启泵后点亮所有消防栓按钮信号灯,表明消防泵已启动。
当市政管网压力符合要求而不设置栓用消防泵时,启泵按钮可以取消。
2.报警四总线可以采用软线,也可将电源二总线采用阻燃或耐火BV线。
报警电源线指DC24V电源二总线,正负极各一根。各种动作模块都需要接电源总线。
3.水流指示器和信号阀通常相近,由水专业定,一个防火分区设一组。
4.不要将多个警铃共用模块,现在通常设置火灾广播取代警铃。
5.280度自动熔断,关闭防火阀,输出无源信号。
6.非消防断电模块最好不设在被切的箱体内,这是为防止强电串入弱电的消防报警系统,可装在附近的墙、柱上,也可装在井道的模块箱中,因为配电箱一般也在井道内,所以距离会很近的.
引用了部分回答, 提了点不同观点 ,大家互相学习! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|