规范中说合用前室、房烟梯间和消防前室机械防烟的风量应按实际计算,如果计算结果和规范中表格的规定不同,应按较大确定。
最近公司有个工地,11层的1类高层,地下室的合用前室要做正压送风,我按公式算了一下,只需要3000M3/H多左右的风量,但规范中的表格是12000M3/H,而且由于这个前室有两个出口,所以还得乘以1.5~1.75的系数。
到这里我就有一个疑问了,本来12000M3/H的风量已经是多很多的了,还要乘以1.5-1.75,这个楼层又不是每层的前室都要做正压送风,只是地下室一个要做,规范中12000M3/H这个数到底是一个前室时适用还的每层的前室都要正压送风时适用的,小弟因为入行不久,不是很懂,请教下各位消防大侠,感激不尽。各位如果有点好的例子和计算方法就教教小弟。多谢!
--------------------------------------------------------