| [color=Blue][/color]我方在防尘喷淋管道安装完毕后,按设计要求进行1.2MPa的水压试验,我在结算中套取了管道试压的项目,可是业主方在审核时不给,说试压包括在管道安装中了,他们这种说法是否正确?我方认为设计作了明确要求,就不能按定额书上的简单说明。请各位大虾指点,并说明,谢谢! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-8-30 1:57:42 |
|
|
|
|
|
    |
|
|
|
 |
等级: 野蛮人 |
勋章:  |
| 发贴: 914 |
| 积分: 10160 |
| 经验: 34050 |
| 体力: 34160 |
| 货币: 800 工程币 |
| 注册: 2006-05-26 |
|
|
|
|
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-8-31 20:26:51 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 城镇农民 |
| 发贴: 2 |
| 积分: 370 |
| 经验: 276 |
| 体力: 268 |
| 货币: 114 工程币 |
| 注册: 2005-09-15 |
|
|
|
|
| 管道安装章节的子目包含水压试验,例如陕西的安装定额水压试验就在8-236到8-240不同的管径水压试验子目里。预算时需单独列项,而不是说管道安装的不同管径的子目里含了水压试验的内容。另外要看你的合同预算里是否总价包干。是,就不会再增加,除非是约定的变曾可以,单从预算来讲你的看法没问题。水压试验是不在管道安装里应做的内容,而是在管道安装章节里子目列项。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|